Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Схема КРУП-6(10)кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Chaehleb
Я студент электро-механик. Сейчас у меня идёт курсовая и мои отношения с преподом невероятно ужасные, естественно от препода я помощь по курсовой или даже объяснений что она хочет видеть на схеме получить не могу. Тема курсового проекта "Эксплуатация и обслуживание КРУП-6(10)кВ". Хотел бы узнать ваше мнение что должно быть на схеме или пример схем. С составлением схем у меня все плохо(((
Мощность она дала 1 Мегаватт
Рабочий ток потребителя 107А
Кабель АСБл 6(10)кВ 3х50
Если надо
gomed12
КРУП-6(10) В - КРУ, передвижное, на 6(10) кВ, с вакуумным выключателем, содержит вводной шкаф и три шкафа отходящих линий.
Оборудование соответствующее 1 МВт по выбору и обслуживанию ничем не отличается от обыкновенного КРУ, с защитой от внешних воздействий и на салазках. Просто П означает, что оно передвижное. Используется в основном на открытых горных разработках. Наверное, необходимо отобразить распределение нагрузки на 3 отходящие линии или на 1 или 2 по потребляемому рабочему току.
Пример выбора и состав https://maufk.ru/biblioteka/posobiya/avtor-...vvannp362330278
https://www.rosseti.ru/upload/iblock/47b/kp...4-2011_izm3.pdf
Chaehleb
Спасибо большое, сейчас сижу и изучаю материал который нашёл. Задался вопросом по поводу добавления компенсирующего устройства. Как знаю оно должно идти напрямую от шины 6(10)кВ. Но можно ли его изобразить не в виде ячейки КРУ, а поставить рядом?
Гость сочувствующий
Цитата(Chaehleb @ 17.12.2025, 13:48) *
... Тема курсового проекта "Эксплуатация и обслуживание КРУП-6(10)кВ". ...

КРУП - У ЛОШАДИ! У электриков - КРУН! Т. е. Комплектное Распределительное Устройство Наружной Установки! Вас нельзя допускать до курсового проектирования! Садитесь - ДВА!
gomed12
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Chaehleb @ 17.12.2025, 17:27) *
Задался вопросом по поводу добавления компенсирующего устройства. Как знаю оно должно идти напрямую от шины 6(10)кВ. Но можно ли его изобразить не в виде ячейки КРУ, а поставить рядом?

КРУП используется для эл. снабжения землеройных машин?
Не понятно в качестве чего используется КРУ, для распределения эл.энергии или как конечный пункт.
Если одна из ячеек для отходящих линий свободна, то правильнее использовать ее для присоединения ККУ, чтобы повысить ремонтопригодность КРУ, но использовать ячейку первую после вводной.
Chaehleb
Цитата(Гость сочувствующий @ 18.12.2025, 0:03) *
КРУП - У ЛОШАДИ! У электриков - КРУН! Т. е. Комплектное Распределительное Устройство Наружной Установки! Вас нельзя допускать до курсового проектирования! Садитесь - ДВА!


Чего? Я конечно замечал что на форумах много людей которые пытаются самоутвердиться из-за отсутствия самооценки, но чтобы вот так сразу... Я чётко видел тему своего курсового проекта и знаю что там написано. Вы для чего вообще решили ответить? Посмешище, думаешь мне стоит переубедить свое учебное заведение? Грустно видеть подобных людей

Цитата(gomed12 @ 18.12.2025, 1:14) *
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

КРУП используется для эл. снабжения землеройных машин?
Не понятно в качестве чего используется КРУ, для распределения эл.энергии или как конечный пункт.
Если одна из ячеек для отходящих линий свободна, то правильнее использовать ее для присоединения ККУ, чтобы повысить ремонтопригодность КРУ, но использовать ячейку первую после вводной.


Да, КРУП используется для подобного оборудования, хоть в теме ясно и не сказано, но это связано с моим образованием. Почему стоит использовать первую ячейку после вводной? Спасибо большое за вашу помощь
gomed12
Цитата(Chaehleb @ 17.12.2025, 21:12) *
Почему стоит использовать первую ячейку после вводной?

Может на небольших участках шин ячеек это и не принципиально.
Вроде как понял буква П-это поперечное, т.е. горизонтальное расположение изоляторов для экономии пространства.
Конструктивно, шкаф с усиленной защитой от пыли, влаги, вибраций, возможно с двойными дверьми с системой обогрева.
Схематично от обычных карьерных передвижных КРУ не отличаются.
Конкретно для этой модели информации мало, может на сайтах производителей можно что-то найти.
По обслуживанию и ремонту КРУ почерпнуть можно в этом файле
https://meganorm.ru/mega_doc/norm/instrukci...y_dokument.html


Гость сочувствующий
Цитата(gomed12 @ 17.12.2025, 19:14) *
...
КРУП используется для эл. снабжения землеройных машин?
...

Так для них обычно используют ЯКНО-(6)10 кВ.
gomed12
Обратите внимание на марку питающего кабеля, из чего можно сделать вывод, что КРУП является стационарной, скорее всего речь идет о небольшом карьере, где использованы небольшое количество землеройных машин, в нашей ситуации их 3 или распределительные воздушные линии налево-направо вокруг карьера.
Что касается ЯКНО, их устанавливают непосредственно для питания одной единицы землеройной машины гибким кабелем КШВГ обычно от воздушки на 6 кВ.
Гость сочувствующий
Цитата(gomed12 @ 18.12.2025, 13:21) *
Обратите внимание на марку питающего кабеля, из чего можно сделать вывод, что КРУП является стационарной, КРУП - правильнее КРУПЭ Комплектное Распределительное Устройство Передвижное (на салазках) Электрическое (у некоторых Экскаваторное).

gomed12
Цитата
КРУП- КРУПЭ Комплектное Распределительное Устройство Передвижное (на салазках) Электрическое (у некоторых Экскаваторное).

Это разные распредустройства. Повторяю, с питающим бронированным кабелем АСБл 6(10)кВ 3х50 КРУП не может быть по определению передвижным.
КРУПЭ =это пункт одноячеечный и оконечный для питания ковшовых и роторных экскаваторов, драглайнов и др. ВВ карьерных ЭПУ. Этот пункт по мере расширения площади разработки передвигают за ЭПУ вместе с временным ЛЭП.
КРУПЭ может электроснабжаться от одной из ячеек для отходящих линий КРУП.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.